FX-3GA的PLC帶FX3U-4AD的模擬量模塊,去讀取壓力傳感器的數據。我去查了一下FX-4AD是-10到+10V的電壓,但是我的壓力傳感器是0到+10V的電壓,搞得我老是讀不準壓力傳感器的數值,請問各位大佬有沒有辦法準確讀取壓力傳感器的數值,最好是有計算方法。
小魚兒er
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 53 點
下載積分: 332 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2024-02-18
最后登錄: 2024-12-08
查看小魚兒er的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 32天前
引用
引用第1樓ymmfa于2024-11-19 23:25發表的  :
-10 ~ + 10V 并不影響準確度。∧銢]有問一下供應商的技術嗎?
[attachment=305414]

通常我建議設置成H2222,這樣10000正好對應10V。

.......

是我理解錯了我以為0-10V對應-10000—10000,其實是0-10v對應0-10000,我自己的問題。謝謝大佬