引用引用第2樓qyz141于2024-11-22 09:45發表的 :4LC不是溫度模塊嗎?還能測電流嗎
引用引用第4樓ytzidonghua于2024-11-22 11:12發表的 :意思是熱電偶 熱電阻 模擬量信號都可以接?
引用引用第5樓毀人不倦于2024-11-22 11:18發表的 :不是的,F(xiàn)X5-4LC模塊有4路溫度信號輸入,4路CT信號輸入,4路晶體管信號輸出
引用引用第7樓zhujingyu69于2024-11-22 14:16發表的 :樓主是不是少了一個變送器,這個變送器是把電流互感器的交流電流信號變送成標準的4-20mA信號,你直接接入電流互感器的交流電流(一般在0-5A之內,是大電流信號),會把信號通道燒壞。你看到的CT端口,其實是電流互感器經過變換而來的4-20mA信號。
引用引用第9樓brian于2024-11-22 16:17發表的 :這是模塊利用自己本身輸出控制導通時才檢測電流你外部控制輸出他就不會去檢測
引用引用第12樓毀人不倦于2024-11-26 10:18發表的 :因為我用到加熱冷卻,所以本身的點位不夠,那有沒有辦法用外部點然后檢測電流?或者我用內部點加熱控制,再重新寫冷卻PID控制用于外部控制
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號