樓主  發表于: 51天前
用三菱3u 做Modbus通訊時,用m8002上電初始化,自動檢測從站數量,這個程序如何寫。我準備用for循環向從站發送開機狀態報文,依據有沒有返回報文,來確定從站是不是存在。不知道前輩們是怎么處理這個問題的
格林
我聽到了花開的聲音,也看到了花落的結局.
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 3373 點
下載積分: 1566 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2011-06-08
最后登錄: 2025-01-18
查看格林的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 40天前
已知MODBUS從站的站號范圍是1-247,首先向1號站發送命令,得到1號站回應后將計數變量+1,然后站號+1繼續發送命令,得到2號站回應后計數變量又+1,如果某個站號通信失敗則不對計數變量進行自加,從1-247全部跑完一遍后觀察計數變量的值是多少就說明有多少個從站應答,周而復始,別忘了對計數變量清零哈。