wzy4828
風流雖能驚天下,唯有悶騷動世人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 524 點
下載積分: 1525 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2024-01-16
最后登錄: 2025-01-08
查看wzy4828的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 30天前
圖片:
圖片:
用RS指令將PLS數據傳送到數碼管顯示,當數據超過32767就不能正確顯示,但是查看寄存器(寄存器的值是正確的,后面的數據卻不對<數碼管顯示的居然是這個后面的數據>),寄存器最高位置1表示是負數(怎么解決這個矛盾?)如果手動設置一個超過32767的數字就能正確顯示,求教怎么解決?我另外設置兩個都超過±32767的值再傳送都能正確顯示,就是從PLS傳送過來的數據不能正確顯示超過±32767的值
在監控梯形圖下面PLS顯示的數據也是正確的,就是傳送到數碼管就不行!數碼管只能用8位模式,modbus協議
[ 此帖被wzy4828在2024-12-10 16:15重新編輯 ]
星球崛起
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 1481 點
下載積分: 688 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2020-05-26
最后登錄: 2025-01-08
查看星球崛起的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 30天前
可以看看數碼管通訊協議,是不是無符號16位的
努力學習