樓主  發表于: 10天前
圖片:
各位朋友大家好!我們有幾個控制柜內的部分薄片交流繼電器受感應電的影響,無辜吸合和有時不能釋放,用萬用表測量感應電高達90多伏,通過把多余的控制線接地,并在繼電器輸入端并入1微法電容,有效果。但還是有感應電。通過拆解薄片繼電器,里面是由三個電阻和橋堆組成的,繼電器是宏發HF41F 60-ZS,60v的繼電器,求助怎么增加最少的電子原件使繼電器180v吸合,110v釋放?
hssdwyz
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 93 點
下載積分: 769 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2022-09-20
最后登錄: 2024-12-20
查看hssdwyz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 10天前
圖片:
柜子廠家就是用薄片繼電器的,主要是占用空間小,用普通繼電器的話能放個六七個,全換的話沒空間,我拆了個薄片繼電器內部原理圖就是我上面發的,我想改造下增加點電子元件,讓它的吸合和釋放電壓都提高點。
hssdwyz
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 93 點
下載積分: 769 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2022-09-20
最后登錄: 2024-12-20
查看hssdwyz的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 10天前
關于在繼電器內部串連個穩壓二極管倒是個辦法,但是我想如果感應電壓剛在穩壓二極管的穩壓臨界點,會不會造成繼電器反復的吸合釋放?因為感應電壓能量低,繼電器吸合造成感應電壓降低,穩壓二極管不導通,繼電器釋放,感應電壓又升高,穩壓二極管又擊穿,繼電器又吸合,反反復復的。
hssdwyz
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 93 點
下載積分: 769 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2022-09-20
最后登錄: 2024-12-20
查看hssdwyz的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 10天前
圖片:
大家?guī)臀铱纯矗(wěn)壓二極管這樣加對不對?
hssdwyz
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 93 點
下載積分: 769 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2022-09-20
最后登錄: 2024-12-20
查看hssdwyz的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 10天前
引用
引用第3樓eledesigner于2024-12-13 08:38發表的  :
換用直流的繼電器

這個沒法換,工程量太大了!都是在正常使用的設備了。
hssdwyz
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 93 點
下載積分: 769 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2022-09-20
最后登錄: 2024-12-20
查看hssdwyz的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 7天前
引用
引用第11樓eledesigner于2024-12-14 08:48發表的  :
你一個個改造的話還不如一個個換成dc24的 ,淘寶12元一套,和你的一模一樣,宏發的繼電器

現場信號源不允許!太多了,每個都要去加個24V開關電源,再加中繼改造量太大了,現場有很多柜子,而且都是分散的。
hssdwyz
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 93 點
下載積分: 769 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2022-09-20
最后登錄: 2024-12-20
查看hssdwyz的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 7天前
引用
引用第13樓li19930121于2024-12-16 11:37發表的  :

穩壓二極管不是這么用的,熊迪
換個品牌的薄片繼電器也是一個辦法

那應該怎么串聯穩壓二極管?其他的品牌ABB的我也試過了,都一樣90V感應電壓就會動作。我在淘寶里搜了一下,沒有找到吸合電壓高的薄片繼電器。
hssdwyz
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 93 點
下載積分: 769 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2022-09-20
最后登錄: 2024-12-20
查看hssdwyz的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 7天前
引用
引用第14樓18018408868于2024-12-16 16:02發表的  :
控制電源加個變壓器降壓呢?交流220V整流過去不得400V以上了,繼電器直流60V

不是的,圖是薄片繼電器內部原理圖!我們的信號都是220V交流電的。