jony7788
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 2003 點
下載積分: 2263 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2023-02-25
最后登錄: 2025-06-05
查看jony7788的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-12-22 20:41
圖片:
一圈360度,分為12個段點,每個段點30度,每個段點都有一個開關。
當開關打開的區間,步進電機以正常速度旋轉,并在段點停留0.5秒,沒有打開段點的區間,以快于正常速度進行旋轉,且不做停留。

以下例,1、2,5、6,9,10這幾個區間是正常速度,其它區間是快速通過。
償了下幾種方式,效果都不好,大多都是快速時跑過了頭,把正常區間都越過了。
PLC是三菱FX3U

希望老師們能指點下思路,感謝。

麥克朱
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 763 點
下載積分: 188 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2022-07-11
最后登錄: 2025-06-05
查看麥克朱的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-23 10:14
走定位應該不會超過吧,超過就說明電機力不夠,每次定位前統計前面有幾個是OFF的,計算定位長度就好了