零度浪子001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 97 點
下載積分: 900 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2024-03-08
最后登錄: 2024-12-31
查看零度浪子001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 9天前
圖片:
三菱QJ71C24,假如在各種控制里面設定接收長度為8字節,那有的報文比8字節長,該怎么辦呢?
暴躁小白兔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 202 點
下載積分: 4415 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2024-12-31
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 5天前
無手順發送模式下,一般發送會算校驗碼,接收則不對校驗碼進行判斷(我覺得多次一舉去計算一次)。
接收結束數據數設置命令最長的那一個,結束字符設置一下。