樓主  發表于: 2024-12-31 17:59



  
如圖,我把一個String變量的值傳到DM寄存器里,用于觸摸屏顯示,結果發現高低字節是反的,問基恩士技術支持,說是所有類型底層都是這樣的,但很明顯不是,只要String類型是這樣的,其他類型都是從低字節開始存放(比如圖片2,3),和三菱PLC一樣(之前我只用過三菱PLC,我估計大部分PLC都是從低字節存取的),就這個String類型搞另類,問他們也給不出個所以然,想問下各位怎么看待這樣的問題。
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 4589 點
下載積分: 788 分
在線時間: 386(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2025-04-06
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-31 18:26
高低位交換一下就可以了,不管是觸摸屏或者PLC都可以操作
聯系電話15071699246,QQ296686949