公司準備做退火爐,分好多個溫區,每個溫區一個帶485接口的智能溫控表控制。
現在想用西門子200Smart(需要的話)、昆侖通態MCGS觸摸屏。來對溫控表實現一鍵讀寫。這樣會用到輪詢程序。
就是這里的PLC和觸摸屏哪個是主站哪個是從站。溫控表肯定是從站了。
是不是只需要用觸摸屏做主站來控制溫控器,用不到PLC了,這樣能實現一鍵讀寫溫度值嗎?
xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 4126 點
下載積分: 35150 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2025-01-19
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 5天前
PLC和溫控表485通信,觸摸屏只是顯示溫度。