樓主  發表于: 5天前
機器方提供了三個匯川MB地址。想轉成MODBUS地址沒辦法。
查找了匯川的文檔。發現131084/2=65,542。已經超出了modbus65534的地址了。
下面是這三個地址。
放卷張力“%MB131084”
上收卷張力“%MB140404”
下收卷張力“%MB140408”

求大神給個解決方法。!
mistyke
打工仔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 6033 分
在線時間: 356(小時)
注冊時間: 2018-01-02
最后登錄: 2025-01-17
查看mistyke的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 前天
看看對方的地址對應表,松下的寄存器區還是400001開始的呢