工控學者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 143 點
下載積分: 67 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2024-12-18
最后登錄: 2025-01-21
查看工控學者的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 昨天
1、博途軟件安裝G120C變頻器GSD文件;
2、CPU和變頻器配置相同網段地址;
3、設置I和O地址,例如200~203輸入和輸出;
4、QW200控制啟動和停止——16#047E、16#047F分別寫入后啟動,再寫入16#047E后停止;
5、調節轉速配置QW202,默認50Hz的情況下輸入整型對應0~16384調節頻率;

PS:16384  就是 16進制的 4000H,如果考慮轉速,給定16384(16#4000H)就是100%,100%對應P2000參考轉速,也就是 0-16384 對應的轉速 0-P2000,它們之間是線性關系。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 感謝分享!
  • 追求更好