樓主  發表于: 18天前
請各位前輩大佬們支支招,有一設備用西門子EM AQ模擬量輸出模塊輸出電壓信號給AB變頻器控制頻率,在客戶現場使用約半年后現每天報幾次短路故障,更換新的變頻器和輸出模塊都不行。還可以從哪些方面排查,望各位不吝賜教!
懂一點點
好好學習,GO  GO
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 405 點
下載積分: 19165 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2014-10-05
最后登錄: 2025-02-08
查看懂一點點的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 15小時前
通訊電纜屏蔽層兩端接地,接地電纜加粗