樓主  發表于: 3天前
老師們,多對雙信號輸出的安全光柵可以串聯接入一個安全繼電器嗎
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4489 個
工控威望: 7876 點
下載積分: 16391 分
在線時間: 3104(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-02-22
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 3天前
本質上可以,但是就要看客戶給還是不給你這樣操作,你想想都用安全繼電器了,肯定得想安全方面的做法咯。如果太多的輸入,可以考慮安全PLC,不過都要雙輸入的
[ 此帖被夢雨天涯在2025-02-20 14:39重新編輯 ]
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工