小魚兒er
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 61 點
下載積分: 380 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2024-02-18
最后登錄: 2025-02-21
查看小魚兒er的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 3天前

PLC是三菱FX3GA的模擬量模塊是4AD的模塊,為了穩定壓力傳感器的數值寫的程序,在后面發現壓力值變大時,這段穩定程序會出現計算出的數值在某一個瞬間會變得很大,就導致顯示大壓力會超出很多很多,我想問下各位大佬這種一般是什么情況導致的,是不是PLC運算沒跟上速度,還是我程序寫的有問題啊。
sjm123
工控自學,挑戰自我。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 902 點
下載積分: 751 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2025-02-22
查看sjm123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 前天
用了32位后面都有用32 位
人生是沒有捷徑只能一步一個腳印往前行.....................