樓主  發表于: 39天前
小弟一直都在做伺服定位的項目.
如今切換了5U,針對于JE-A可能脈沖會有一點點丟失
因為我的控制環境沒有標準的,較為隨意的擺放
PLC+伺服+開關電源+繼電器放在一起
變頻器放遠一點.

我目前使用雙軸水平平移運動(JE-70A),進行絕對定位+相對定位等控制
利用伺服自身的AB相反饋搭配差分器進行給PLC一個伺服的當前位置反饋.
還有我還需要進行切換轉矩:在絕對定位時候是100%轉矩,當需要平移的時候(PLSY)就切換為15%轉矩進行無聊繃緊.
繃緊后伺服為零速度使伺服停機.
然后切換回100%轉矩進行定位控制.

總覺得我利用這么多定位控制.
每次會有一點點偏差沒有絕對精準定位.(用的是同步帶傳動)

我一個好供應商大哥建議我走總線.
但我今晚學習了很久. 發現JE-B JE-C資料與視頻太少了..

最后決定學習JE-C的時候在論壇里面前輩們說這個系列謹慎使用.
望前輩們給小弟指點一二.我該如何進一步優化自己的項目硬件.
混飯吃
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 189 點
下載積分: 493 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2025-03-31
查看混飯吃的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 39天前
JE-C已經停產了  現在是JE-T  JE-T我在使用過程中發現有延遲 挺厲害的   建議還是花點錢用JE-B 或 J4-B 或 J5-B