今天去調試污水站,ph兩個儀表也讀出來了,數據顯示在觸摸屏上,還有一個流量計讀出來了累積流量,但是瞬時流量讀出來的監控和流量計上顯示的不一樣。大家看看這么回事,我弄了好久也沐陽弄好。讀出的瞬時流量和顯示的不一樣。我上傳儀表說明書, 流量計通信協議說明書.pdf (1303 K) 下载次数:28
s377058083
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 135 點
下載積分: 605 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-04-03
查看s377058083的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 38天前
樓上正解,說明書中都說了瞬時流量的數據是 浮點型,樓主直接讀取VD700 浮點型數據就是需要的瞬時流量。