cstw18
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 197 點
下載積分: 4054 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2024-03-25
最后登錄: 2025-04-07
查看cstw18的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 12天前
一個臺達伺服驅動壞了,單位買了個新的,讓裝換上去。下載了軟件,備份好原來的參數。裝上新驅動,連上電腦。
讀取新驅動,出廠設置參數OK的。
然后就悲劇了,我點寫參數。 驅動器寫保護了,變磚了,沒法用電腦讀寫了。
研究了一下,應該在寫參數之前,要把驅動使能OFF了,才能寫。
是不是這樣?
還能拯救回來么?
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 881 個
工控威望: 2243 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-04-07
查看li19930121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 8天前
   把CN1的插頭拔了再下載數據