powerwave
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 216 點
下載積分: 1933 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2007-11-11
最后登錄: 2024-08-26
查看powerwave的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-22 15:57
FX2N 485BD通信,采用一對導線,
采用PLC的無協議通信,RS指令,但是,PLC發送的數據直接被PLC接收了。
每次我發送的同時,F(xiàn)X2n 485BD上的發送和接收LED同時閃了一下。監視RS指令的接收區,發現直接把RS發送的傳到接收區了。

高手請指點一下,我估計是哪里設置的不對。但是一直解決不了。
高手請幫忙。!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-23 16:14
二線制問題,發送完畢標志要復位!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(一天賊忙) 有道理!