匯川變頻器 太讓我失望了
多臺變頻器485 10米內通訊,設置38400波特率 不能通訊,PLC報錯(響應存在 CRC 錯誤:傳輸受到干擾,并且可能收到不正確的數據。該錯誤通常是電氣故障(例如,接線錯誤或影響通信的電氣噪聲)引起的。)

周邊都沒有設備運行, 變頻器沒有運行 PLC也報故障

改波特率為19200,變頻器通訊運行起來了。

過一會又不行了。觀察PLC程序,發現6臺變頻器的首臺和末臺報故障,等加終端電阻再試,用過很多變頻器不加終端電阻沒有問題。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1926 個
工控威望: 2078 點
下載積分: 11109 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-04-18
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 14天前
五六臺都接過  57600   沒問題   還有變頻器 伺服 傳感器混接都沒啥事情  就PLC側加了終端電阻

碰到過 寫入數據超范圍  PLC一直報警的
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1926 個
工控威望: 2078 點
下載積分: 11109 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-04-18
查看yerong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 11天前
與匯川變頻器通訊一直用 57600  都沒啥問題    
唯一碰到一個客戶 工作接零與保護接零混著用 旁邊還有壓鑄爐     某雷雨天通訊卡壞了好幾片
靠變頻器起家  國產工控一哥  不可能這么弱