匯川變頻器 太讓我失望了
多臺變頻器485 10米內通訊,設置38400波特率 不能通訊,PLC報錯(響應存在 CRC 錯誤:傳輸受到干擾,并且可能收到不正確的數據。該錯誤通常是電氣故障(例如,接線錯誤或影響通信的電氣噪聲)引起的。)

周邊都沒有設備運行, 變頻器沒有運行 PLC也報故障

改波特率為19200,變頻器通訊運行起來了。

過一會又不行了。觀察PLC程序,發現6臺變頻器的首臺和末臺報故障,等加終端電阻再試,用過很多變頻器不加終端電阻沒有問題。
fczxjh
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 799 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-04-17
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 12天前
有沒有可能不適用于高速通信,485我們只用9600甚至更低,因為啟?刂剖墙泳連接,485只是傳輸數據沒必要反應那么快,加上還要輪詢,天生就不適合干高速控制的活,要速度快就上Ethercat、cclink、profibus/profinet