目前遇到一個這樣子的問題,就是有一臺總線Z軸伺服(上下帶剎車的),存在定位不準的情況,不是一直往一個方向走,而是時不時會少走或者往下多走,由編碼器反饋回的是走到位了的,但是實際存在走不準的情況,帶減速機,絕對定位,無論帶不帶負載都會存在這種問題,然后一直找不到問題在哪里,客戶那邊要求的精度最低不能低于0.05mm,有沒有遇到這樣子的情況的大佬提供一些思路?
dingzyi
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 749 個
工控威望: 904 點
下載積分: 9913 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-04-27
查看dingzyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 21天前
引用
引用第1樓lgg233333于2025-04-07 11:35發表的  :
補充一下,伺服只有編碼器沒有額外增加光柵尺還有磁編碼器那些
確認下電子齒輪比對不對,用的絲桿還是啥,伺服轉一圈走多少mm.先確認這些吧,如果走5mm.看看實際是不是走的5mm.不就可以了嗎?
暫時沒遇到伺服走不準的