石頭哥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 182 點
下載積分: 1805 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2021-04-01
最后登錄: 2025-04-10
查看石頭哥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 10天前
圖片:
圖片:
兩臺FX5U用485做簡易通訊遇到個問題,主站可以寫數據到從站但讀取不了從站數據,幫忙看看是什么問題?
主站設置起始位:M1000
從站設置起始位:M2000
石頭哥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 182 點
下載積分: 1805 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2021-04-01
最后登錄: 2025-04-10
查看石頭哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 10天前
主站X1接通從站Y1能接通;
從站X1接通主站Y1沒反應;
石頭哥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 182 點
下載積分: 1805 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2021-04-01
最后登錄: 2025-04-10
查看石頭哥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 8天前
引用
引用第2樓sjm213于2025-04-09 11:40發表的  :
[attachment=310004]

1#站要偏移64點,從M1064<--M2064開始對應關系。

感謝,已解決;