1、同樣的程序用循環實現更快,可以縮短掃描時間。
實際上你簡單復制修改,程序可能比循環實現快很多,F(xiàn)OR,NEXT指令本身也要花費一定的時間,如果使用子程序,那么本身其調用也是不小的開銷。所以實際上用循環實現幾乎一定慢于簡單的復制粘貼,只是你人寫起來更快了。
2、總線型伺服比脈沖型伺服反應快
總線涉及總線周期,每個周期PLC向伺服下發指令位置,周期快一點的在幾十上百微秒,慢的在幾毫秒,像西門子PLC甚至還細分出了PLC執行插補器之類程序的掃描周期。伺服接收脈沖則快很多,中間只有電路轉換延時,所以實際必然比總線型快。
3、PLC配千兆網口比百兆更快
簡單來說由于一般PLC性能實際上很難跑滿百兆網口,所以PLC網口只能在很短的時間保持100M,然后要等待PLC提供數據。所以實際響應速度要看PLC的服務處理時間以及其中斷響應。所以帶寬在這種情形下參考意義有限。同理千兆總線不一定比百兆總線快,實際上工業上網絡需求響應性要求比帶寬要求更高。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(麥克朱) 好貼好貼!
    abc2002831
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 282 個
    工控威望: 456 點
    下載積分: 942 分
    在線時間: 193(小時)
    注冊時間: 2009-05-23
    最后登錄: 2025-05-17
    查看abc2002831的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 3天前
    學習了,謝謝