foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-22 21:28
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
此問題涉及到的貼圖和找到的有關資料有以上6副

控制說明:

 熱電偶T8+,T8-,接入顯示儀表.該儀表輸出AO2+,AO2-,進入直流信號輸入轉換器.轉換器出兩路信號.一路:AO2A+,AO2A-,

入堿液調節閥,二路AO2B+,AO2B-入熱解爐補氧調節閥.堿液調節閥輸出AI30入PLC,顯示儀表輸出AI14入PLC,


請問 (1) AI30,AI14入PLC時量程設為C四線制,還是D二線制,為什么?

          (2) 如果量程設置不正確,在S7-300中寫了處理模擬量的FC1功能是 否就不能下載到plc中去了?

          

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(jake2008y) 鼓勵一下!
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 158993 分
    在線時間: 3172(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-22
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-07-24 23:27
    沒有實機,我用PLCSIM模擬了下。

    發現程序不是不能夠下載到PLC中去,而是下載進去后啟動不了,報警系統故障和外部故障。

    另外在FC1中用到了DB1.DBD0~DB1.DBD76,而在DB1中,卻沒有相應的數據。應該先將這些變量給予定義,程序就能運行了。