linzm0238
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 信捷plc,做拋光設備,需要多段絕對定位,位置等于設定值就定位完成,觸發下一段定位,可能是掃描周期原因,會出現執行不了下一個drva指令,上一段正向,下一段反向就能立即執行,如果下一段還是正向,那就要加0.2s延時(有十多段定位,累加時間太長了),請問要怎么解決? [ 此帖被linzm0238在2025-05-23 12:12重新編輯 ] |
---|---|
|
那時年少
級別: 工控俠客
![]() |
用SM1000下降沿試試,不行的話就把延時的時間改小試試,不用200毫秒那么長! 還可以試試多段脈沖輸出 [PLSR],具體參數配置及用法看手冊! |
---|---|
|