按鈕標簽綁定的變量類型是輸入/輸出型,如圖所示,在實際操作中,出現松開按鈕,HMI依然顯示被按下接通,導致軸撞機,請問各位大佬有遇到過嗎?如何避免!
智趣黃sir
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 108 點
下載積分: 1790 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2023-07-06
最后登錄: 2025-06-17
查看智趣黃sir的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 5天前
引用
引用第1樓dingzyi于2025-06-15 16:09發表的  :

松開,軸要停止。你這邊程序寫了嗎?img src="images/post/smile/default/eek.gif" />



寫了偶發事件,也不知道什么時候會發生,1個多月遇到了2次這樣的問題。最初懷疑是手上有汗導致,后來排除了
智趣黃sir
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 108 點
下載積分: 1790 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2023-07-06
最后登錄: 2025-06-17
查看智趣黃sir的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 5天前
引用
引用第2樓金蛇郎君czz于2025-06-15 16:24發表的  :
這是采用485通訊控制嗎,啟動和停止要發送不同控制字吧



與HMI采用網線通訊,歐姆龍PLC與匯川伺服用的ECAT.偶發事件,說明是正常的
智趣黃sir
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 108 點
下載積分: 1790 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2023-07-06
最后登錄: 2025-06-17
查看智趣黃sir的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 4天前
引用
引用第7樓wchny123于2025-06-16 16:30發表的  :
我遇到過,HMI上的變量不要用輸入輸出結構體定義的變量,只要新建HMI變量和輸出結構體定義的變量關聯一下就可以解決

好的,謝謝,我給威綸通打電話咨詢了,確實會有這種問題存在,也是建議我把輸入輸出型變量改成輸入型。謝謝大佬!
智趣黃sir
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 108 點
下載積分: 1790 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2023-07-06
最后登錄: 2025-06-17
查看智趣黃sir的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 4天前
說到正點上了,我給威綸通打電話咨詢了,確實會有這種問題存在,也是建議我把輸入輸出型變量改成輸入型。謝謝大佬
引用
引用第6樓sunpeng于2025-06-16 15:57發表的  :
輸入輸出的變量:輸入時采集數據,輸出時設定數據;當前通訊數據修改時在輸入和輸出兩個任務中間時,你HMI的寫入變量就會出現變化了;不建議使用輸入輸出類型。