lit25444
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 1075 點
下載積分: 2600 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2016-08-20
最后登錄: 2025-07-11
查看lit25444的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 4天前
圖片:
①按下啟動,接觸器吸合;
②時間繼電器運行,并保持接觸器自鎖;
③計時到了,料位計如果沒觸發,接觸器繼續吸合,傳感器觸發了,則接觸器斷開
那時年少
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 591 個
工控威望: 2253 點
下載積分: 28536 分
在線時間: 1291(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-07-11
查看那時年少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 3天前
問題:當時間繼電器還沒到,8-5常閉保持讓接觸器自鎖,此階段料位感應到后也無法斷開接觸器。
樓主留言:
要的就是用時間繼電器屏蔽料位感應一段時間