請教各前輩指點,我想用FX1N-40MT控制松下A4伺服做一個水平橫移的設備,左、右的減速開關用行程開關,左、右定位有接近開關,請問用PLSY指令可以嗎?如用
   LD M10 ,
     DPLSY  D200 D204 Y0
     可以實現嗎?當?shù)竭_(dá)減速位時,再發DMOV指令改變D200中的頻率值,可以嗎?
要停止伺服電機運轉是要停止發Y0脈沖還是停止發方向脈沖Y5(我用Y5做方向輸出)???
    如哪位前輩有個帶注解的范例程序最好了,望發至yuan20021981@yahoo.com.cn
       非常感謝!
白玉蘭花
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 261 點
下載積分: 635 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2009-09-10
最后登錄: 2024-05-30
查看白玉蘭花的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-24 16:10
1
你先要明白PLSY指令的攻能和應用。

2
要明的點去設置伺服放大器各參數。

3
系壇上邊下下資料,看PLC使用說明書,伺服手冊。