googe2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 355 點
下載積分: 746 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2022-10-01
查看googe2008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-23 20:59
第一次用Q系列的PLC,請問各位QJ71C24N通訊模塊是不是只要在GPPW里,把插在主機板上的IO設置為lntelli,然后把USB-RSR232 的電纜接在CH1的RSR232 上就可以通訊了,還是需要其他設置?
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-24 09:30


這是電纜線圖
兩邊的接頭不一樣.
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-24 09:32
通訊模塊不需要設置就可以通訊.