dree
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dree的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-26 01:16
我現在需要設計一臺機器,機器要求如下:

機器由27臺伺服電機組成,功率在1KW到3KW,
每臺電機所帶動的物品的線速度必須嚴格要同步,不然產品斷開報廢,每一臺電機機械傳動比是不同的,要求在生產開始低速運轉,當產品調試好后要高速運轉,最高運轉速度在1.5米每秒  即是90米每分鐘

能夠用Q173CPU+Q02CPU+J2-S組成基本系統嗎?運行的速度能夠跟得上嗎?ABS同步編碼器和一般增量編碼器有什么區別?如何編程
,在Q173CPU里面如何保證各軸同時加速和同時減速呢?
dree
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dree的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-26 22:56
引用
引用第2樓daizhi于2008-07-26 11:29發表的  :
能夠用Q173CPU+Q02CPU+J2-S組成基本系統嗎?
能,也可考慮用變頻器!在電機方面可節省點.
運行的速度要考慮機械部分構造.
ABS同步編碼器采用二進制串行通信,響應速度要快些.
編程采用SFC,可參考Q的SFC手冊和運動控制器的虛模式手冊!



變頻器在同步方面很難跟得上的,特別是在加減速那段時間,所以已經排除.
機械結構已經解決,只是還欠電氣方面的.
ABS同步編碼器如何與PLC連線,如何在PLC上得到數據?有這方面的資料嗎?
Q的SFC都可以明白,最主要的是運動控制器的編程,還沒有接觸到軟件MT的編程,我看過編程手冊,對于Q173CPU能否同時執行32條指令嗎?
dree
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dree的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-28 22:19
引用
引用第4樓paw333于2008-07-28 20:24發表的  :
CT變頻器的伺服模式
應該可以的


能夠在高速情況下速度的穩定性如何?
dree
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dree的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-07-29 22:56
我看過資料,Q173好像是能夠同時處理32條控制指令嗎?就是能夠同時控制32臺伺服同時動作嗎?
dree
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dree的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-08-09 14:36
引用
引用第9樓zxy8232于2008-08-05 12:55發表的  :
用那么多伺服電機, 個人覺得成本太高了, 而且結構方面也不太好.
可以考慮在機械傳動方面, 用一臺馬達帶動多個運動機構,.
像這種對同步要求較高的場合, 盡量要減少馬達的使用數量, 這樣才能保持較低的故障率.
不然的話, 機器老是出故障.


廠里的機器都是用機械同步的,但是速度上不了去,機械上要有一條長10多米的長軸。

成本高是高,若是行的話,生產速度是機械同步的2-3倍,很快回本。
dree
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dree的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-08-20 23:50
引用
引用第16樓liaodefu于2008-08-20 18:09發表的  :
這個方案是可以實現的,我現在在做一個30多軸的,已經調試好了,很滿意。有問題,可以聯系我13860694800

真的要多多指教。!
dree
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dree的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-08-20 23:54
引用
引用第17樓寧娟于2008-08-20 21:51發表的  :
目前要達到這種水平也不難.不過有一點考編程和調試人員的水平.
可以看出你是用同步器進行檢測和控制的.
但是通常對于這樣多的電機同步控制相對來說是比較麻煩的.你要考慮電壓的波動,負載的輕重等.
我建議最好采用變頻這種方式來控制.或者采用步進電機.這樣就可以解決這個問題了.
雖然采用機械的方式比較好.但成本太高.自己考慮吧.



多個變頻又怎樣保證同步呢?我的速度可是要求1.5米/秒,在加減速上也要求嚴格同步