樓主  發表于: 2008-07-26 01:28
我現在要設計一臺機器,要求卷料放卷根據電位器的位置控制速度,當機器停下來時候,當放卷由于慣性而放多了(這時電位器在最大值位置),電機會自動收卷,收回多余的料后停止(這時電位器差不多到最大值),如何調整參數設置呢?我看別的機器只用到本機的正轉控制端子,啟動控制端子,和0-10V控制端子。
dree
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dree的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-28 22:01
引用
引用第1樓yangxuejian于2008-07-27 11:07發表的  :
用PID麻,現在很多變頻器都有這功能,具體參數自己看說明書拉,不難


以前有用過PID調節,但是都是以電機的一個方向調節,還請大俠請教如何設置有關參數?
dree
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dree的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-29 22:59
引用
引用第8樓yyyang于2008-07-29 21:51發表的  :
PID功能可自動控制電機的方向及收放線速度,象電線設備中擠出機的主動放線架就必須要用到變頻器的PID控制,如果不考慮成本可用鵬太公司的PID-36板效果更好;各品牌的變頻器PID參數及外部接線都不一樣,但原理都相通,我用的是安川G7變頻器,個人認為其PID效果還是滿可以的,這東西對著說明書搞兩下就出來了,沒什么東西的

回去還是要好好看看手冊啊!謝謝。
dree
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dree的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-07-29 22:59
引用
引用第9樓yyyang于2008-07-29 21:57發表的  :
電位器要選一圈可360度旋轉的那種,阻值通常都是2K


我廠里用的是4.5K的
dree
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dree的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-08-20 23:46
引用
引用第8樓yyyang于2008-07-29 21:51發表的  :
PID功能可自動控制電機的方向及收放線速度,象電線設備中擠出機的主動放線架就必須要用到變頻器的PID控制,如果不考慮成本可用鵬太公司的PID-36板效果更好;各品牌的變頻器PID參數及外部接線都不一樣,但原理都相通,我用的是安川G7變頻器,個人認為其PID效果還是滿可以的,這東西對著說明書搞兩下就出來了,沒什么東西的


請教放卷的PID參數的設置,我用的是三菱E540作為放卷電機,有一個儲料架(但是儲料不多),利用兩個離合器實現單電機雙放卷(一準備一工作),我是用面板控制張力(固定張力),用4-20MA作為反饋信號,在904和905都校正過。P 設為35    I    0.8     D  4.5     但是在轉換時候還是有很大的沖擊。