樓主  發表于: 2008-07-27 10:57
我用的是西門子s7-300。悖穑酰常保常恪。叮牛樱贰。常保常担拢疲埃常希粒拢希M量輸入用的是6ES7331-7F02-OABO,用PT100測量溫度,先通過一個隔離模塊轉換成0-5v,再把0-5v換算成溫度.請問程序怎么寫,數學公式怎么計算.請幫我,謝謝.我的郵箱是csg3781@YAHOO.com.cn。眩眩矗叮矗叮担福叮梗
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 467 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-28 09:18
1.硬件配置正確(包括量程卡和軟件中的硬件配置)?
2.可以使用FC105來讀取,如何使用建議使用F1。