E540系列變頻器直接使用PU接口,A/F540系列變頻器可直接使用PU接口或插接FR-A5NR串行通訊模塊,S540系列變頻器要接入通訊網絡需購買 S5**-**-CHR的變頻器。變頻器的物理通訊接口為RS485,故要與可編程通訊,可編程要配置一個RS485通訊接口如FX2N-485-BD/FX2N-485ADP等
可編程中設置如下
置位M8161 進行8BITS 數據傳輸。
通訊格式 H0C9F
000 011 0 0 1001 111 1
無協議 無SUM CHECK RS232/485 無尾 無頭 19200 2停偶校驗 8數據
啟動變頻器控制代碼:
ASCII: ENQ 00 HFA 1 H02 7A(SUM)
16進制 05 30 30 46 41 31 30 32 37 41
和校驗代碼SUMCHECK=30+30+46+41+31+30+32 =1 7 A(取后兩個字符)
Senddata(HEX)=05303046413130323741
變頻器設為默認值后修改兩個參數 P124=0與P79=1, 同時面板給出變頻器運行速度。(便于直觀觀察到變頻器的啟動停止,可設置P244=1 變頻器的冷卻風扇隨變頻器的運行而啟動,隨變頻器的停止而停止,或者帶個馬達運行。)