wanwan
級別: 略有小成
|
這個我比較同意,不要伺服走不準就說是伺服或程序有問題,我覺得應先考慮機械問題. |
---|---|
|
李湘何
級別: 略有小成
|
還要檢查DRVI指令的執行條件,這是連續執行型指令,在執行中執行條件不能斷開。 |
---|---|
|
useful0316
級別: *
|
都是實戰經驗豐富的人物,我也想多做些實戰的。 |
---|---|
|
sinbad
級別: *
|
大家說的都很有道理的。。。 我是學機械的,現在做了7個月工控主要是三菱:在fx系列,20gm,cclink ,磁柵尺方面有點小研究。。我覺得plc和電腦一樣就要多動手。。 我覺得主要有幾個方面的問題要調查清楚: 1、開閉環控制!說白了就是有沒有反饋!如果反饋的精度還沒有plc本身的脈沖精度高就是畫蛇添足了。。三菱的我感覺還是用自己的脈沖控制比較可靠。0.5毫米能夠保證! 2、機械精度。我的專業是機械。所以這個我有點低。一般的絲杠(龍浮、thk、米思米)精度的絕對可以。主要還是連接固定的問題。反向間隙可以在程序里彌補。 3、不穩定的問題。我覺得加工精度不穩定的問題還是要多從機械方面考慮!我們(公司)都是自己設計機械和電氣的。我現在就像自己一整套獨立坐下來。當然防止干擾、屏蔽、電壓問題、都要事先考慮好。等機器開始干活時。。如果工作一陣不穩定了。。目前我們的經驗來看還是主要看機械。但是檢查的時候還是要看一些最基本的。。連線等。 最后。我也是工控的初學者,說得也不知道好不好。請朋友們多指點,大家一起努力。先填飽肚子。再想辦法掙錢。 |
---|---|
|