脈沖控制不是應該很精準嗎..??用的是DDRVI指令...是參數設置的問題??還是什么...

各位大哥請指點下拉 對伺服真的很白啊....
xsm28524479
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 176 點
下載積分: 561 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2007-07-27
最后登錄: 2018-06-12
查看xsm28524479的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-08 20:11
我看有二種情況,一是機械誤差,二是編碼器漏脈沖,可看看實際運行的脈沖數,如果與發送的脈沖數一致,則必是這二種情況.