a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-29 14:51
脈沖控制不是應該很精準嗎..??用的是DDRVI指令...是參數設置的問題??還是什么...

各位大哥請指點下拉 對伺服真的很白啊....
逆風飛揚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 250 點
下載積分: 1255 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2007-08-30
最后登錄: 2020-11-19
查看逆風飛揚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-16 10:32
1檢查編碼器的連接線是否松動
2檢查機械是否松動
3調整伺服參數,把響應提高些
4到位后,把伺服偏差脈沖清零