tianqiji
工控道路上的石子!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1019 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2021-08-31
查看tianqiji的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-01 21:28
        我在對f930觸摸屏進行系統操作進入的時候,畫面顯示不允許這個操作,我無法更改系設定,想要重新灌輸程序,但是不能連線,急死我了,希望大家?guī)蛶臀,有什么方法能進入系統操作畫面設定通訊口,重新灌輸程序。
學習工控最好的網站http://www.24x7lending.com/bbs/?u=36778
zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 405 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2006-10-11
最后登錄: 2024-09-11
查看zl6079的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-04 09:28
下個930的OS文件,斷電后同時按住左右下角通電,顯示OS傳輸后下載OS文件,要5分鐘左右完成再寫程序
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wonder) 熱心助人!
    zl6079
    GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 323 個
    工控威望: 405 點
    下載積分: 9583 分
    在線時間: 189(小時)
    注冊時間: 2006-10-11
    最后登錄: 2024-09-11
    查看zl6079的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-08-05 17:27
    我以前用F930跟S7-200連的時候也出現過這種問題(那是設了密碼的緣故),后來是同時按住左右下角時顯示PLEASE OS.....,傳了以后就可以了,傳完在觸摸屏上把通訊口重設成與FXPLC的一下試試