樓主  發表于: 2008-08-06 10:38
圖片:
現有4臺5.5KW的電機,要求都要用變頻器控制,它們的頻率可以相同.如果每一臺電機都配一個變頻器,
考慮到電箱空間的問題,就要很大.如果用一臺變頻器帶4臺電機,接線方法如圖所示.我不需要PID控制,
只要在自動運行中4臺電機同時起動,手動狀態可以單個起動,KM用PLC的輸出點控制,變頻器功率等于
4臺電機功率的和.這樣接法有沒有問題,可不可行?
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-11-13
查看adidas的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-06 16:11
建議給每個電機回路加個熱繼保護。