樓主  發表于: 2007-04-22 22:29
[attachment=748] [attachment=748]  我曾寫過一個測速的程序,用X0做輸入,電動機轉速低的時候測量還能準確,但是轉速稍高點就檢測不到信號了。請大家指點下,應該是用中斷吧。謝謝

大家看看對不對
[ 此貼被yk_wangkun在2007-04-27 11:46重新編輯 ]
tsmgx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 335 點
下載積分: 413 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2007-03-13
最后登錄: 2024-07-05
查看tsmgx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-04-24 11:35
站長說得好,等有空我發一個編碼器測速,定位,定長例程上來供大家參考討論設計方案。
tsmgx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 335 點
下載積分: 413 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2007-03-13
最后登錄: 2024-07-05
查看tsmgx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-04-24 11:38
此例程三菱編寫,用了高速計數,置位,復位,等高速指令都用了
tsmgx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 335 點
下載積分: 413 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2007-03-13
最后登錄: 2024-07-05
查看tsmgx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2007-04-27 14:03
一定要用中斷,因為PLC 存在時鐘周期,這樣就會有,誤差。