樹人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 237 點
下載積分: 872 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2023-08-26
查看樹人的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-11 17:51
  這幾天正在學習定位指令,在編程手冊中有一段寫到:"如果指令正在輸出中,斷開驅動點的話,在監控輔助繼電器沒有OFF的情況下,指令將不再接受新的驅動."現在我有個問題:"M8147.M8148是自己復位呢?還是在這種情況下需要編寫相關的程序呢?"-------還請大家指教.
樹人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 237 點
下載積分: 872 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2023-08-26
查看樹人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-12 18:00
 謝謝指教