pklon2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 326 點
下載積分: 6381 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2025-02-07
查看pklon2000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-13 15:27
剛剛弄明白了PLC通過以太網模塊直連PC。現在想把PLC連上局域網。已經有路由器等硬件。
參數應該如何設置,昨天設了一下路由中繼設置,結果不行。
請各位指教。
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85801 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-03-03
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-13 16:31
沒有什么參數好設的,用不到路由器的路由功能。
只要有個交換機就可以了。
并確認硬件(交換機,網線)沒有問題,PC就可以連PLC了。