wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-14 13:21
我公司一設備用的臺達DVP-14SS,與(I/O)擴展DVP-1416SP,本人解密后上傳出來的程序發覺與現場接線不一樣,其主機`X2,X3,X7,擴展X22,在程序上怎么都找不到有編號,但現場PLC這些接點都有接線,請問高手是不是解密后上傳出來的程序不全,可查看程序步驟編號都能按順勢連上,請高手解答,謝謝了!
intel167
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看intel167的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-22 09:17
引用
引用第10樓wangfuwang于2008-08-20 14:17發表的  :
上面所有的回答都不正確,我請都過臺達工程師,X2,X3是高速計數器,編寫高速計數器時使用專用語言,所以程序里面就不是X2,X3了