樓主  發表于: 2008-08-18 11:50
為什么國產的接近開關,不能代換近口的,用國產的過一間斷PLC就報警,換上進口的就不報了
忘憂草2
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看忘憂草2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-27 11:11
對啊,接近開關有多種型號和類型,根據你的所要檢測的對象不同,需要買不同的型號,主要是看你的控制電路,你的接近開關連接上,PLC沒有報警,電氣控制電路能夠正常工作,說明你的選擇沒有錯,要注意接近開關的最大電流值和電壓值,容易把接近開關里的晶體管燒壞;有時候它不會完全斷路,使它的輸出電壓值降低。這點非常重要,主要是接近開關的散熱性能差