我知道M8000的常開觸點是在PLC運行的時候處于導通狀態,它的常閉觸點是在PLC運行的時候是不通的,程序里如果采用了常閉觸點,那它究竟有什么用呢?PLC運行的時候,M8000常閉觸點是斷開的,是根本不通的呀。怎么會有輸出呢?
大清國公民
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看大清國公民的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-23 20:47
你要看人家的那段程序是什么目的才行的啊,并不是說它運行了,斷開了就沒有用了.它的用處可能就在于運行后斷開之前的前幾秒呢,而又或者說它用在的地方,只是相當于一解點,然后有一個自鎖呢,它一樣有輸出啊,人家沒見到你的程序是怎么樣的,也不好說啊