我知道M8000的常開觸點是在PLC運行的時候處于導通狀態,它的常閉觸點是在PLC運行的時候是不通的,程序里如果采用了常閉觸點,那它究竟有什么用呢?PLC運行的時候,M8000常閉觸點是斷開的,是根本不通的呀。怎么會有輸出呢?
golden22
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 226 點
下載積分: 761 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-08-09
最后登錄: 2018-11-03
查看golden22的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-24 16:01
有時候設備存在故障, 例如某開關故障在報警,而無法啟動等,但這開關可以不起作用,你又不想刪除原來的程序,串聯該軟元件閉點可以讓此程序不輸出,可以用此屏蔽報警信號