回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21628 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-10-31
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-26 22:40
我從公司的一臺設備上讀出了程序,PLC是臺達DVP-24ES的,PLC的X0,X1,X2各接了一個計數接近開關,可是程序里沒有這三個輸入點的應用,而且計數正常,小弟實在是郁悶,請教各位高手這是什么問題?謝謝。
jwm
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 1418 點
下載積分: 73173 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2022-07-17
查看jwm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-26 23:35
有可能是高速計數器的運用,在程序里是查找不到輸入點的。