zjl780824
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zjl780824的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-28 11:22
假如格式為:PLSR D408 D409 D410
使用PLSR指令的時候,當脈沖頻率設置的很大的時候,是不是要將PLC與文本的通訊波特率設置的很大,否則,讀不出指令內數據寄存器的內容?是這樣么?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 4940 分
在線時間: 9546(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-09
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-28 12:32
因為指令中所使用的數據寄存器為32位,所以您需要在文本中設置32位的讀取方式。

三菱的PLC的固有通訊也只是19.2K以及9.6K,因此,提高通訊速率并不解決問題。

以上~~~