xibeiqingjie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 246 點
下載積分: 722 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2008-08-17
最后登錄: 2023-10-21
查看xibeiqingjie的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-09-05 19:51
當外部給定全部停止后。變頻器還有電流輸出是什么原因?
求助
請高人幫助
龍朝暉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 487 點
下載積分: 462 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2023-04-07
查看龍朝暉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-06 17:46
是電容的電沒有放完,變頻器停下來之后要等一分鐘才可以去拆馬達線路,否澤有高壓電輸出