樓主  發表于: 2007-05-10 23:36
我在Q系列PLC框架上增加了1塊QJ71C24通訊板與GOT900面板配合使用(原系統已經有1塊QJ71C24與另外一個GOT900在使用),這樣系統中就有2塊QJ71C24分別對應2個GOT900。但是,我發現一個問題:新增加的GOT900一直是啟動畫面,按了切換到子畫面按鈕,子畫面只是閃一下,馬上又回到啟動畫面。不知有人碰到過類似問題嗎?Q系列PLC是不是只能用1塊QJ71C24接GOT,否則就有沖突?請求幫助,謝謝大家!
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-05-11 11:45
對的,畫面切換問題和畫面序列號所對應的軟元件有關系。
要好好看你的程序和GOT畫面的設計。
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-05-11 11:49
另:如果是QJ71C24(功能版本B)的話,可以只用一個模塊連兩個GOT,并不需要兩QJ71C24的。
    (QJ71C24用RS422和RS232分別連接;QJ71C24-R2用兩個RS232連接)