樓主  發表于: 2008-09-13 23:00
今天裝機,線接完后,下載完程序后發現PLC不能運行了(FX1S-14MR).各位是否遇到此況??
后來才發現是高數記數器的問題,就是程序里用了高速記數記器(C235/DHSCS/DHSCR)下
載后PLC就不能運行了,把高數記數部分去掉后又正常了````怪矣```1S的是支持高數記數的啊```
是PLC壞了?```但它在沒有高數記時的程序時又是正常的``不解```
ouyangjian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ouyangjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-15 21:14
我想不是我程序的問題````因為換了個PLC就正常了````   成型機.rar (11 K) 下载次数:14